回复:event id:38c4和event id:39c4分别代表什么意思?

梦之痕

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2010-06-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-22 19:16:35

2楼

quote:以下是引用东方红一红在2013-08-22 18:07:08的发言:
这样提问没人能帮你。什么背景?

现场具体配置为315-2dp主站下边带et200m的153-1远程分站,共带了6个分站,地址分别为4.5.6.7.8.9,其中地址为5的分站报的错误信息,这个分站带32点的开入模块4块型号为3211bl000aa0,一个输出模块16点的开出模块型号为3221bh010aa0。
现象为rack fault ,由于我下载了ob86没有导致停机,但是由于故障的存在存在导致输出控制设备频繁的停车,在梯形图中能够导致停机的所有信号都经过屏蔽测试过了,基本可以肯定不是由于外部信号引起的停车,而是故障导致分站通讯失败,从而输出状态归零。
上边的两份事件号,分别是诊断信息里边给出的信息号,斑竹帮分析一下,谢了。
说明:这个分站的电源模块、153-1aa03-0xb0模块都已经替换过了,我担心背板总线有接触不良的可能,将这个开出模块从机架的最后一个位置移动到了挨着153模块,尽可能的减小的背板总线的因素,可是换上问题依旧。唯一没有替换过的就是这个输出模块,因为现场没有这个模块的备件,初步打算明天为这个分站加一块稳压电源,保证提供电源的稳定性,同时用一个32点的开出模块通过改线代替这个16点的开出模块。