回复:应用探讨——SCL 编程语言使用探讨

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-22 19:26:08

58楼

quote:以下是引用还是新手在2013-08-22 08:39:36的发言:
没人回答我的问题 啊?既然是讨论-------------------------------------------------------------------
想问个弱问题:我现在FB全部是在step V5.X中scl编译的。能方便的移植到博图中吗?s7 1200都能支持吗?????
1、首先S7-1200支持SCL编程,反而不支持STL编程。
2、STEP7_V11版本SCL编程不支持代码直接书写I/O变量表定义,因此只能先手动定义I/O变量,然后Copy代码至STEP7_V11版本中即可调试使用。
3、STEP7 V5.X与STEP7 V11版本的SCL编程指令没有实质差别,只是编辑平台版本的变化而已。
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。