第一,编码器最好不要选择用集电极开路输出形式,采用推挽输出为好。

第二,西门子的数字接口一般适配PNP形式。可直接挂,NPN形式要做适当变换。

第三,所谓单独供电,我理解是需要外部提供电源。电气柜内,没有DC24V控制电源吗?应该有。由外部提供独立的DC24V电源即可。装置的DC24V,如果是外部提供的,可以共用,如果是直流母线生成的内部电源,没这么用过,可以试一试。