quote:以下是引用奶胖在2013-08-09 13:15:50的发言:
更换硬件没动程序不会出现你说的问题,你全部断一次点重启看看,或者在线监控一下也行

安全起见是不能再做同样的实验的,有的同志说了,跟下载OB82~OB87有关,认为重新给CP送电后,后面的模块的状态就不确定了,也就是可能是1也可能是0,我本人认为这种的可能性不大,各位大虾怎么说?