发布于 2013-08-23 22:08:32
1楼
前者是16/21KW的电源模块,后者是10/25KW电源模块,由于一般机床设计时留有余量,因此用10KW电源模块替代16KW电源模块应急是可以的,但是要注意一点,如果伺服主轴电机转速过高在停机制动时可能会报过压报警,而16KW电源模块是回馈电网的,相对要好,但是,反之是不能互换的,就是说,如果设备上是10KW模块,用16KW模块替代是很危险的,因为16KW模块需要外置电抗器,而10KW模块是内置的,作为维修互换应急,不可能再加一个电抗器,那么,没有电抗器的16KW电源模块装在机床上会使网络电压提高而烧坏周边设备。