故事1: 某水厂十几年前,采用6SE70 AFE来驱动水厂的水泵,变压器也是SIEMENS品牌的整流变压器。去年6SE70 AFE已经坏掉,客户选配了不带输入电抗器的SINAMICS G150柜机来替换。使用时发现频率接近50HZ时,整流变压器的原边互感器检测的功率因数表和电流表波动很大,我们起初怀疑是变频器调试导致或干扰等导致,最终经第三方公司采用电能质量分析仪,检测结果是5次/7次谐波含量超标。