发布于 2013-08-24 07:57:44
2楼
如楼上所说,你的CPU226 PORT0可以作为MODBUS通讯(主、从都可以),S7-300系统用MODBUS通讯有方案,但是很昂贵。需要配CP341通讯模块,再加MODBUS主站或者从站授权(硬件狗)。那么我建议你使用一个S7-200CPU+EM277,CPU的接口进行MODBUS通讯,EM277作为PROFIBUS从站连接到S7-300上。
而S7-400H系统,我还是建议你配CP341+MODBUS授权的方案。因为如果也用上面300的方案的话,还需要增加Y-LINK,这样的话,可能不会省很多钱,但方案看上去就复杂了不少。
数字飞舞