回复:输入端设置

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-08-24 10:42:38

3楼

目前LOGO的硬件上,只有一种极性的输入方法:高电平时输入“映像”值为1。即:输入信号为单极性输入。硬件上还无法实现“低电平”输入时“映像”值为1。如果只是部分点需要“低电平有效”,您只能在编程时将输入的的信号取反。
PLC输入一般有两种常用电路,一种是共源(共阴),另一种就是共漏(共阳)极。一般采用光电耦合隔离输入。要想让某个输入端导通(即:输入信号),光电耦合的发光二极管两端必须形成回路,即:发光二极管一端“共阳极”时,输入端必须输入低电平才有效。发光二极管一端“共阴极”时,输入端必须输入高电平才有效。即“共阳进低,共阴进高”。目前,LOGO的输入只有:“共源(阴)极”输入一种。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才