可以考虑是不是因为通讯干扰的问题造成的,在实际运行维护工程中曾遇到过类似故障,故障站点所有硬件全部更换完毕,仍然不能解决问题,最后因为要下载分站变频器参数时发现在PC连接CPU时,通过DP协议连接时,只要插上DP插头CPU的红灯闪烁,而通过MPI协议连接时,则没有问题,于是就把需要下载变频器参数的分站插头更换为双头的,然后利用该插头通过DP协议进行连接,连接及下载成功,并且CPU指示灯正常,开机后一直在线监控,运行正常,后来就将DP连接线一直插着,再没有报故障,以上只是现场处理问题的整个过程,讲不出什么道理来,总之,现场设备不在报故障了,希望对楼主有所启示