发布于 2013-08-24 14:46:11
6楼
哈哈,这就对了。有条件,就可以确定因果关系了。
所以说,为什么我们在设计传动系统时,要考虑电网容量?就是需要对系统产生的谐波作出是否有影响的评估。当变压器负载的50%以上是你的传动系统时,谐波的产生你的装置占了主要部分,你要负责处理。以净化电网环境。反之,你的传动装置在变压器负载所占容量不足30%,那网侧的谐波不一定就是你的装置所为,你再怎么治理,未必产生效果。
通过使用西门子的传动装置,不难发现,在他推荐的系统结构里,不论装置输入电网是怎样的,进线电抗器却是标配。为什么?就是为了对电网谐波做双向的防护(进线电抗对抑制11次以下谐波最有效)。也就是贯彻EMC电磁兼容的核心内容:“既不要干扰别人,也不要被别人干扰。”这里好像存在一个专业职业道德规范的问题。
我是你的朋友