A DB122.DBX 6.5(701103在dc30的networ27)
AN DB10.DBX 189.0
A I 10.2
A I 10.0
S DB2.DBX 261.5
701104
A DB122.DBX 6.5
AN DB10.DBX 189.0
A I 11.5
JCN M007
CALL FC 53
IN0:='N'
IO1:=DB2.DBX261.6

DB10.DBX 189.0是nck input33,你要在线看看看DB122.DBX 6.5,DB10.DBX 189.0, I 11.5,这三个变量的是否为1,0,1,如果是这样,他就不执行jcn m007 ,直接调用了fc50:
L #IN0
L 'A'
==I
S M 0.1
L #IN0
L 'N'
==I
S M 0.2

SET
S #IO1

导致DB2.DBX261.6置位,你结合电气图纸在线监控着看一下