客户反复测试的时候, 必须要确认BLM整流装置 X9 端子排的5和6之间的触点是分断的。

如果输入侧是交流接触器, 排查起来是比较容易! 检查主回路交流接触器的线圈是否通电?

如果输入侧是断路器(框架式或塑壳式), 排查起来是比较繁琐!
就拿我们的项目来说, 采用了西门子3WL框架式断路器给BLM整流装置柜供电, PLC远控分闸或BLM故障分闸均采用"欠电压脱扣线圈"。正常情况时, "欠电压脱扣线圈"始终通电。
当OFF2停机 ---> X9 端子排的5和6之间的触点分断 ---> 辅助继电器线圈断电 ---> 辅助继电器的主触点断开 ---> 欠电压脱扣线圈断电 ---> 欠电压脱扣动作, 断路器分闸