回复:断路器的主触头和辅助触头问题

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-24 23:13:15

3楼

quote:以下是引用lisg2010在2013-08-24 12:58:09的发言:
请教高手:大容量断路器的主触头与辅助触头动作时间是否一致?不一致时谁先动作?辅助先动作,但断路器的实际状态并没有动作,这样不是会导致远程监控误判断吗?人为操作还好,若是计算机监控,它判断断路器的状态错误接下来的远程控制不是会导致误操作吗?辅助触头是否会很小概率因为发热导致焊接现象?

1、主触头先动作,时间差别不大。2、断路器不动作辅助触头不动作,因为这是机械连接结构。3、计算机监控肯定会造成误判断,因此重要的开关量信号一定和断路器的辅助触点直接相连,这样可以真实的反应断路器的情况。4、辅助触头发生焊接情况基本不会发生,一般控制回路的电流不大于5A。