维修小经验802d数控系统,开机上DRAM自检通过以后系统不能进入CNC画面,系统提示:

faultid:200A0083

severcheck:00000000

time:05515564

而且按下select键后系统只能出现NORMAL 启动的模式。其余工作方式均无效。

此类故障有可能是系统软件导致,也有可能是硬件导致,如果是硬件故障则需返厂维修,如果是软件故障则可通过如下方法排除:

在系统启动DRAM CHECK结束以后,依次按下OP上水平方向的第一个键,水平方向的第三个键,垂直方向的第二个键。

系统出现提示是否按照缺省值启动,此时可按下水平方向的最后一个键确认,系统重新启动,调入缺省数据。

然后重新调用存储数据即可恢复正常。