首先,那段对话我看着真费劲。好像是你和谁在交流。

然后,不就是整流回馈单元报F103嘛,故障表的说明很清楚。这是晶闸管检查中出现故障了。打开装置,你可以看到在直流母线上有一个原装的西门子的快熔。用万用表量一下,是不是被烧断了(注意断电测试,可别电着)。一般出现接地故障,这个快熔会起作用。你交流侧的快熔装了没?是不是好的?有没有被烧断问题?

出现故障,如果有故障值的说明,那一定要去参数r949看看,是多少?故障值可以引导你缩小检查故障点的范围。你的故障值是8,好像是,那就是装置内部直流母线的快熔有问题了。