限制40到60:可以通过算术指令与模拟量放大器模块结合,在模拟量放大器属性中设置最小值是50,最大值是60,算术指令中运算公式为v1/v2,其中v2设置为32,把算术指令的V1以及放大器中的Ax映射到TD中,以后在算术指令中v1输入任何数值,结果就只能在40到60之间了!
V6至V7是有比较指令的,
采用PT100传感器时,模拟量输入模块需经过放大器。放大器属性中传感器设置为PT100,可以调整一下分辨率,然后将放大器的Ax映射到TD中,显示的数值就是一致的。