回复:另我凌乱的F30037故障

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-25 20:55:01

9楼

这种情况我遇到过两次。但和俱工说的有点出入,4并联BLM,每两套构成12脉,但不是冗余关系,而是都在用。
我的情况是这样的。星接和交接变压器并联,每台变压器两个BLM。
1,第一次故障,如同上面所说,只是不是F30037(整流过温故障),其中一台BLM故障,一台变压器低压侧总断路器停,但生产线正常,虽然外边操作屏和WINCC电脑上都出现了F故障,但操作人员未及时发现。大概过了15分钟,另一台变压器低压总断路器过流跳闸。这时才发现问题。
2,经过上次故障经历,为了防止损坏断路器或变压器,我对PLC程序进行更改,使得只要一台BLM故障,就全部停机。于是有了第二次故障,一台F30037(整流过温故障),4台全部停机。

我想上面俱工所说,是不是和我的第一种情况一样,只是因为电流不大,而没有是其余两台停。而不是两套之间是个冗余关系,一备一用(这台浪费了,还没见过有哪个厂家会这样用)