故事2:某个调峰的蓄能水电站,采用了一台3AC 18KV 18MW SIMOVERT S ( LCI 电流源型晶闸管变频器)作为软启动器,来分别起动四台水轮发电机(每台同步发电机为334MVA)。

由于SIMOVERT S是交-直-交结构的晶闸管变频器,其对电网的谐波污染是很严重的。设计阶段采用L- C 滤波装置来抑制谐波对电网的影响。

实际调试过程中,发现L- C 滤波装置与电网中其他相关电气设备的参数不匹配。SIMOVERT S启动水轮发电机的过程中,由于谐波电流冲击而使得电网上其它运行中的水轮发电机跳闸。

经反复试验和研究,最终增设隔离变压器来取代L- C 滤波装置,彻底切断了谐波电流传导的途径。从那以后,再没有发生过类似的跳闸事故。