梦天空朋友,你的应用情况,我理解起来如下:
1)现场有一台12脉整流变压器,变压器低压侧有两个副边,分别为星接和角接,星接和角接相差30度。
2)星接副边配置了一台断路器给两台BLM供电,角接副边也配置了一台断路器给另外两台BLM供电。
你看我的理解对吧?

“其中一台BLM故障,一台变压器低压侧总断路器停,但生产线正常。”
-----> 完全可以理解。比如说星接副边跳闸之后,只要角接副边的电流容量足够,就能保证生产线正常。除非角接副边也撑不下去,就出现了你说的现象“大概过了15分钟,另一台变压器低压总断路器过流跳闸。”