经过上次故障经历,为了防止损坏断路器或变压器,我对PLC程序进行更改,使得只要一台BLM故障,就全部停机。于是有了第二次故障,一台F30037(整流过温故障),4台全部停机。
-----> 梦天空朋友,因为你对自己的行业应用很熟悉,你做的修改“一台F30037(整流过温故障),4台全部停机。”也非常适合自己行业的要求。
但是,有些行业应用是很苛刻的。比如:石油钻机,船舶电推,钢铁连铸,炼钢转炉等,
经常要求12脉整流变压器低压侧一个副边跳闸之后,另一个副边要有足够的电流容量让机械设备运行至“安全工位”。否则,将会带来较严重的事故。