三相电动机在单相电源上运行的接法,附件是接线图,图中B相和C相绕组相当于电容式电机的主绕组,A相绕组相当于辅助绕组,C2和K是辅助启动元件,电动机起动后关掉K从而切断C2减少A相绕组的电流。电容计算公式 1950*电机的额定电流/220*0。7如果电机启动缓慢,可并联启动电容,启动电容的容量是运行电容的1-4倍,
楼主的电机功率比较大,改成单相后需要降低容量使用了,具体降容多少,以电机的电流不超过,电机的额定电流为准,且电机的噪音比较大,应该临时应急使用可以,长期使用就没有必要了。