发布于 2013-08-26 12:57:19
1楼
F30001 功率单元过流与F7801 电机过流有什么区别?
----- 很好的一个问题,赞一个!
很明显,这两个故障是从两个不同的角度来说的,一个是从变频器,另一个从电机。
刚才,我翻看了S120参数手册,对于F7801 电机过流故障的解释:当电机实际电流超过电流限值P640,就会报电机过流故障,判定时间上没有明确的说明。电流限值P640 =1.5* P305 (电机额定电流)
对于F30001 功率单元过流,S120参数手册仅简单地提到:三相对地短路和P287接地监控跳闸阈值,其它方面没有明确的说明。
请问大家,有谁知道这两个过流故障的细节吗?