回复:如何实现定时读取高速计数器数据

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15785
  • 精华

    102
  • 被关注

    985

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-26 14:03:12

1楼

用任何计时器每0.3秒mov高计的值出来然后调用一次你初始化这个高计的ini子程序。

优化一下。如果自从你初始化高计之后都没有改变过对应的sm。可以在mov之后,仅执行一次hsc可以了。就这么两条指令,就可以取出当前值然后复位了。