回复:s120 请问F30001 变频器过流 与 F7801 电机过流有什么区别?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-26 14:16:06

3楼

quote:以下是引用SILVQD在2013-08-26 13:41:37的发言:
F30001严重一些。是电流实际值到了S120驱动器的极限值。这个门限值比较高,一般有短路等故障时才可能出现。是为了保护驱动器。
F07801是电流值到了与电机参数相关的某个值后出现。是为了保护电机的。该电流门限值比F30001的要低。


F7801 电机过流故障,分析下来与电流限值P640参数相关;F30001 功率单元过流故障,看下来似乎和 r289 参数(功率单元最大输出电流)相关。
现在,我有个问题: 电流限值P640参数,与功率单元最大输出电流r289 参数有何关系呢?