回复:如何实现定时读取高速计数器数据

花开若相依

  • 帖子

    48
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2011-11-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-27 11:03:04

4楼

quote:以下是引用芳季在2013-08-26 14:03:12的发言:
用任何计时器每0.3秒mov高计的值出来然后调用一次你初始化这个高计的ini子程序。

优化一下。如果自从你初始化高计之后都没有改变过对应的sm。可以在mov之后,仅执行一次hsc可以了。就这么两条指令,就可以取出当前值然后复位了。

请教芳季,在mov之后仅执行一次hsc就可以了是什么意思,能具体解释一下吗?
注:在初始化高计之后不改变对应的sm
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33289条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。