0楼

0-5V转成4-20mA的电压隔离器应该有自己的电源吧,你可以这样试一下,把隔离器的4-20mA输出直接接在mA表上,把隔离器和PLC的连线拆掉。如果有mA显示,就是四线制的,如果没有,就是两线制的,
我想PLC是这样认为的,两线制则PLC的输入点要提供24V电源
四线制则PLC的输入点不提价24V电源