发布于 2013-08-27 16:26:31
23楼
1)当电压跌落速度达到某一速度和电压值。
2)晶闸管(半控元件)整流装置工作在逆变状态。
3)主回路电压或电感不能充分抑制电流的上升。
上述条件具备的时候,逆变失败会必然发生,尤其是在设备高速运行时更容易出现。
快熔、快开。。。等统统来不及保护。。。但是把IGBT元件串到主回路中可以有足够快的速度切断回路电流。
OCP就是最后说的那种解决方案。
西门子还有一种装置叫CCP是在1)条件即将发生时靠存在电容里的电能抬高电压,给晶闸管争取一个过零时间(此时触发脉冲已经封锁),并关断晶闸管。这时就一切OK了。