quote:以下是引用Robert 211在2013-08-25 22:03:46的发言:
经过上次故障经历,为了防止损坏断路器或变压器,我对PLC程序进行更改,使得只要一台BLM故障,就全部停机。于是有了第二次故障,一台F30037(整流过温故障),4台全部停机。
-----> 梦天空朋友,因为你对自己的行业应用很熟悉,你做的修改“一台F30037(整流过温故障),4台全部停机。”也非常适合自己行业的要求。
但是,有些行业应用是很苛刻的。比如:石油钻机,船舶电推,钢铁连铸,炼钢转炉等,
经常要求12脉整流变压器低压侧一个副边跳闸之后,另一个副边要有足够的电流容量让机械设备运行至“安全工位”。否则,将会带来较严重的事故。
这样的系统我这里有三套,由于变压器负载不同,我也做了不同的更改,前两套负载都比较高,所以我把四台BLM改为了一起开、一起停,只要有一台出现故障,就全停。
第三套,我根据观察发现负载很小,计算了一下,一台变压器负载也可够用,所以程序也做了更改,一起开、可一起停,但有一台出现故障,不影响另外的整流单元运行。当然这样出问题停一台时,谐波会大一些。但这可最大限度的保持生产的稳定。
当然如两位所说,多备了一套1800KW的12脉整流单元也可以,一用一备,尤其对于一些特别重要的场所。只是投资大点,估计50万左右。