回复:关于程序扫描周期的问题,图片中的程序是否严谨。

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-28 00:14:30

5楼

quote:以下是引用Automann在2013-08-27 13:38:27的发言:
看来楼主对PLC的扫描工作方式的理解还有一些问题。PLC是在扫描周期的开始刷新所有的过程映像输入,以后I区的数据在整个扫描周期中不变。而上升沿是前后两个扫描周期I0.0的状态比较的结果。在整个扫描周期内上升沿检测元件都是接通的。我们在程序中使用的上升沿,是一种软件产生的上升沿。不可能像物理脉冲一样,在扫描周期的中间出现上升沿。


请教a侠,如果不是过程影响区的内容,而是m区呢?是不是会出现我说的那种情况呢?