60楼

quote:以下是引用我家牛在2013-08-28 07:55:37的发言:

我们只做P051= 25/26/27,没有弱磁时,27都不做。就是做了26后,还再修改成经验值,要求达到最快的响应效果,自动优化的结果是较好的,不一定是最好的。

我认为你应该好好去复习一下,《自控原理》和《闭环传动自动控制系统》两门教科书,再好好看看,结合你的工作实际。

闭环传动系统,调节器的PI参数受谁的制约呀?系统启动时间是怎么一回事呀?这些与自控有关的术语,要清楚他的概念了,你再去理解西门子的直流传动为什么要设置P051=28,也许会有所悟。 P051= 25/26/27/28都是很有用处的。速度调节其优化前,那个P200和P536也是很有用的。都要注意。

有时候,你想求快,系统未必给力。为什么呀?就像开汽车,油门已经踩到接近极限了,你还有超越加速的储备功率吗?你想超车,车就能飞过去吗?一切都要根据实际量力而行的。传动装置也是如此。