回复:真的要和6RA70说再见了吗?

我家牛

  • 帖子

    2294
  • 精华

    30
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-03-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-28 11:55:39

61楼

quote:以下是引用kdrjl在2013-08-28 08:40:19的发言:
quote:以下是引用我家牛在2013-08-28 07:55:37的发言:

我们只做P051= 25/26/27,没有弱磁时,27都不做。就是做了26后,还再修改成经验值,要求达到最快的响应效果,自动优化的结果是较好的,不一定是最好的。

我认为你应该好好去复习一下,《自控原理》和《闭环传动自动控制系统》两门教科书,再好好看看,结合你的工作实际。

闭环传动系统,调节器的PI参数受谁的制约呀?系统启动时间是怎么一回事呀?这些与自控有关的术语,要清楚他的概念了,你再去理解西门子的直流传动为什么要设置P051=28,也许会有所悟。 P051= 25/26/27/28都是很有用处的。速度调节其优化前,那个P200和P536也是很有用的。都要注意。

有时候,你想求快,系统未必给力。为什么呀?就像开汽车,油门已经踩到接近极限了,你还有超越加速的储备功率吗?你想超车,车就能飞过去吗?一切都要根据实际量力而行的。传动装置也是如此。

是P200,P236吧?我说错了,应该是电流波动小,同时速度变化反应较快。这个28优化,书上写的“根据需要”,何解?
学习ing!学习!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3847条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。