2楼
3RW44软起动器,当电机额定电流设置与CLASS等级不符时,软起动器会出现故障报警。由于3RW44 有3套参数设置,3套参数可以设置不同的额定电流。但CLASS等级在“电机保护”选项中设置,且只能设置一个参数。所以3套参数设置的额定电流都需要与CLASS等级相符合。否则会出现报警。 举例: 3RW4427,CLASS10时最大允许额定电流为93A;CLASS30时最大允许额定电流为77A。 如果将参数组1的额定电流设定为93A,并使用指令“将电机参数复制到PS2+3中”,CLASS设置为10,可以正常工作。然后将参数组1的电流改为77A,不复制给参数2和参数3(仍为93A),脱扣等级设定为CLASS30,将会出现报警。