回复:应用探讨——G130/G150 变频器日常维护

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    367

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-28 14:30:46

15楼

近一段时间,大家就G130/G150日常维护展开了热烈的讨论。
针对G130G150日常使用中遇到的问题,大家说出了自己的做法,应用的成功经验,很实用的做法。比如李工介绍的经验,考虑整个工厂生产的连续性,当变频器出现风扇报警信息时,建议马上更换。

有的工程师提出电路板的清理问题,其实电路板在清理过程中,容易造成静电损伤,建议清理时采取防静电措施,尽量不要造成器件硬性损伤。

对于经常启动停止的应用场合, 造成主接触器经常动作,预充电电阻容易发热烧毁,建议从控制逻辑上进行区分, 比如先给出使能命令,然后再给出升速指令。

这里还需要提醒大家注意:冷却风机电压调整请参见下图:




对于变频器的日常使用,功率组件的定期检查十分必要, 比如铜牌、紧固螺钉是否有松动情况,是否有过温情况、表面有无腐蚀情况等等。

对于变频器日常维护, 定期巡检输入电流、输出电流,电流是否平衡,对于设备稳定运行非常必要。

感谢大家的积极参与,感谢您的宝贵经验。

在本总结帖发布前所有探讨参与者都将获得加倍发帖积分和金币,每一位精华帖作者还将获得每星5分的额外经验值奖励!

再次感谢大家!祝大家工作愉快!