100%对应的是19.4MA,怎么办

已锁定

axiang336

  • 帖子

    89
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2010-11-24

普通 普通 如何晋级?

100%对应的是19.4MA,怎么办

1994

11

2013-08-28 18:16:52

PLC 是用的313C 的,自带的AO输出,去驱动气动调节阀,那个执行器是ABB 的。命令用了FC106,但设置100%输出用万用表打了是19.4MA, 3.4%对应4MA输出,如何调整呀。。。是不是需要检查开关电源呀。。A