回复:关于“207841 取消供电运行”的问题!求大神回复!

小刚子

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-28 18:37:40

4楼

quote:以下是引用gelu172在2013-08-28 09:15:57的发言:
你使用的电源是ALM吧,新机床到用户处或是更换过用电环境后,ALM必须进行电网识别,否则会出现207841,206200等报警。840DSL电网识别不用自己做,配置的时候勾选上电网识别,再加使能就可以了,802DSL不行,要自己做。电网识别的步骤:首先断掉使能,在驱动的电源参数部分,找到p3410,将该参数由0改成5,此时加上驱动使能,此时可以听到驱动的电流声时续时断,r3411和r3412的数值也在不断跳动,约1分钟后,p3410数值自动变回0,电网识别完成,储存数据,OK。
如果使用的是SLM,那么除了换电源,就要考虑电网的谐波干扰的问题了。用户是否把洗衣机,电焊枪,中频加热炉等设备并到了同一电网里边,如有则要考虑另拉线了。还有就是用户的用电环境是否一直变换的,比如经常采用发电机等,这种情况下,SLM和ALM都不适合该环境,仅能使用BLM。
大概这么多,7841肯定和用电有关系,先查查看吧。

谢谢您的仔细回答,我用的是SLM的,问过西门子的厂家,他们也说谐波干扰的问题,后来加上稳压电源发现效果不明显,报警依然存在,最近正在查干扰的问题!还有这边设备旁边就有一个超大的电热炉,真心无奈。再次感谢您!