回复:先开先停一拖三恒压供水问题

yanxiao

版主

  • 帖子

    12143
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-28 23:37:03

1楼

1、首先,你得记下泵的运行、停止时间;
2、你完成两个选泵的程序段(或子程序):一个是选择当前处自动状态可启动且停机时间最长的泵;另一个是选择当前处自动状态可停止且运行时间最长的泵。
3、增泵:当压力不足需增泵时,选择当前处自动状态可启动且停机时间最长的泵,若有,启动之;
4、减泵:当压力过高需减泵时,选择当前处自动状态可停止且运行时间最长的泵,若有,停止它。