回复:如何实现在WINCC上让多个模拟量循环显示

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17141
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-29 10:00:33

2楼

1、用10个io域分别连接你的10个变量,10个文本分别写入“1号模拟量=”.............,然后建立一个内部int变量,全局脚本给内部变量周期加1,大于10后自动归零。然后10个文本和io域的显示属性分别动态连接内部int变量,为1时,“1号模拟量=”显示,等于其他值不显示,io域1显示,等于其他值不显示........................。然后把10个文本和10个io域分别重叠放在一起。运行后就能看到效果了。
2、文本如1,io域用一个,io域的显示用脚本,脚本中读取10个模拟量变量以及int变量,然后判断int变量为1返回模拟量1,int变量为2返回模拟量2........................。