发布于 2013-08-29 12:06:51
1楼
是否可以并联运行,取决于是否所有变频器整流部分均是整流二极管形式的。
如果是,那就要看看整流管压降是否基本一致。这是因为容量不同的整流管,压降会不一致,并联不一定都在工作。最好是同一型号、容量的变频器并联啦。如果不能满足就需要通过用快熔来并联。
并联后,每台变频器前端保护开关总是闭合的(只起到分路保护作用),总是用总(主)开关对全部变频器同时上电(仅电容充电电流)。你可以串联所有变频器继电器故障输出,全部充电完毕才可启动。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?