回复:关于DB18的问题

gelu172

  • 帖子

    1375
  • 精华

    32
  • 被关注

    172

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-08-29 12:39:08

1楼

以下标出各个量的起始地址,其余地址以次类推。
四个内外部安全输入输出量以及中间量:
INSEP[1]-----DBX38.0
OUTSEP[1]-----DBX46.0
INSIP[1]-------DBX54.0
OUTSIP[1]-----DBX62.0
MARKERSIP[1]-----DBX70.0
PLC与NC交换数据:
PLCSIOUT[1]-----DBX128.0
PLCSIIN[1]-----DBX132.0
以上的DB块接口信号,以DB18.DBX38.0为例,在SPL中相对应的变量是$A_INSEP[1],这是PLC通道在NC变量的体现,在SPL中,与其相对应的NC通道的变量是$A_INSE[1]。PLCSIIN等主要用来传递TEST STOP以及SAFETY BRAKE TEST这些纯PLC单通道运行得到的结果,将之给到NC里边,作为SGE的准备条件的。

DB18是Toolbox自带DB块,S7程序制作的时候,就从toolbox拷贝过来了,无需生成。