调用FC105采集模拟量,由于有100个模拟量要采集,所以想采用输入(PIW###)指针寻址的方式,程序出现问题,显示为红色,见下图。请各位高手指点
A(
A I 0.0
= L 24.0
BLD 103
CALL "SCALE"
IN :=PIW[AR1,P#0.0] //这条语句为红色
HI_LIM :=1.000000e+002
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=L24.0
RET_VAL:=MW2000
OUT :=MD1000
A BR
)
JNB _001
L MD 1000
T DB100.DBD 0
_001: NOP 0