发布于 2013-08-29 16:23:28
9楼
不过老万你的这个程序有点问题,
/////////////////////////////
'变量列表
Dim list
list="0,A_1,A_2,A_3,A_4,A_5,A_6,A_7,A_8,A_9,A_10"
Dim TagName
TagName=Split(list,",")
////////////////////////////////////////////////////
这部分没有必要的,删除这部分是一样的,多了它后,TagName会报重复定义错误。前面的程序已经把变量的名字读到脚本中了所有后面没有必要再加这部分程序了直接判断当前是几秒然后输出TagName的名字和值就可以了。
活到老,学到老!为了生活学习吧!