发布于 2013-08-29 16:53:26
6楼
今天我在现场又测试了一遍:直接用万用表测试的,设置27648输出电流为19.9MA,0是电流为4MA;直接用表测量比较正常。但接上执行器后,测量就不大准确,执行器说明书上说:其供电来至于其输入,也就是PLC 的AO输出。设置27648时用表打出为19.4MA,设置0时电流为3.6MA,也就是说在执行器上损失了0.4-0.6MA.打客服电话,说清空程序,现在程序是清空的,感觉不是程序的问题。谁以前碰到过。说说。难道要另外加个AO模块吗。。。
还有就是那个阀:在现场阀门售后的用信号发生器调试过,没有问题,我看过。那个阀门带反馈,而它反馈的和PLC的AI模块检测到的也一致。
西门要瘦身