quote:以下是引用西在2013-08-27 23:19:39的发言:
谢谢各位大侠指导我搞了好几天了还是一点都没有头绪 不知道怎么编程 西门子200系列的我知道用位比较来限制输入值 LOGO的真的做不出来。还得麻烦版主及各位高手 在此对你们无私的帮助由衷的感谢我把控制要求说明一下
1.工艺流程
此设备为热交换设备 把空压机产生的高温油通过交换器传递到水中。
2.通过循环水泵将交换后的水输送到储水罐中,并且根据设定的温度值来决定是否开启循环泵进行热交换。
3.控制要求当油温低于一定值比如50度将不在进行能量交换,(关闭循环泵)当水温达到预设温度时也将要停止能量交换(停止循环泵)
4.通过TD文本显示实时油温和水温 通过文本修改水温设定值以得到想要的水温 水温设定一般在40°-60°之间除此之外无法写入

这个控制并不难呀。附件程序为循环泵控制举例:水温、油温控制增加了“迟滞量”。另外,还增加了油温必须高于水温的控制及“迟滞量”。 (好处您自行分析)。
参数设置程序可参考我在5楼的回复,这部分可简单,也可复杂(可限制参数设置范围、值大小的关系、恢复出厂设置、防止意外进入参数设置状态等等) 。如果有必要,我再上传参数设置例子 供您参考(实际项目的参数设置程序部分)。
请注意:使用PT100模块时,模拟量通道的设置,我在实际项目中用的是AI3与AI4(见5楼图片)。