回复:FC105的输入采用指针寻址出错

天奇

  • 帖子

    78
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-06-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-30 11:25:02

6楼

按YIMOON的思路将程序做了修改,但模拟运行时还是有问题,当PIW0变化时, DB100中DBD0,dbd4,dbd8都在变化
请高人帮我看看问题出在哪
OPN DB 100

L P#0.0 //输入指针地址
LAR1
L P#0.0 //实数存放地址
LAR2
L 3 //循环次数
M001: T MB 300
L PIW [AR1,P#0.0]
T MW 400

A(
A I 0.0
= L 24.0
BLD 103
CALL "SCALE"
IN :=MW400
HI_LIM :=1.000000e+002
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=L24.0
RET_VAL:=MW2000
OUT :=MD1000
A BR
)
JNB _001
_001: NOP 0
L MD 1000
T DBD [AR2,P#0.0]
+AR1 P#2.0
+AR2 P#4.0
L MB 300
LOOP M001