quote:以下是引用芳季在2013-08-30 09:47:05的发言:
局外人看来:拿到电柜就好了。不是干扰就是线断了。A B R灯都有闪吗?
运行A电机却把回hc4清了肯定就不是程序问题。只能是干扰问题。因为你是硬件复位的。
你把编码器接到PLC上的时候,是不是没有拆开外面进来的编码器线啊?干扰就是从这里进来的了。HC4不是不计数,是一直复位端受到了变频器的干扰。不信可以用9模式试试,不用拆线,把10改成9就可以了。
编码器有屏蔽吗?线。
刚开始转的时候,对应的灯有闪烁,转起来之后就常亮了好像!
根据技术人员的建议,把B电机的编码器模式从10改为9后,转动B电机编码器,HC4有一个计数值;此时去运行A电机,HC4不再被清零了!
然后重新将B电机编码器改回模式10,再仔细的试试,转动B电机编码器,HC4有一个计数值;此时去用手扳动限位开关I0.5,让HC4清零,在程序中看到HC4就被清零了;
再用手转动B电机编码器,HC4有一个计数值,此时去扳动A电机的限位开关I0.2,看是否会把HC4清零,扳动限位开关,HC4并没有清零!
B电机编码器HC4有一个计数值,当运行A电机时,HC4的原有计数值被清零了!而A电机运转的时候,HC0又一个计数值,B电机运转并不会把A电机编码器对应的HC0原有计数值清零啊!
目前控制柜与A电机的距离是1.5米;B电机编码器现在直接接在PLC上!
CPU224XP下方就是两个变频器!
请大家分析是不是与干扰有关那?