回复:SIMATIC WinCC智能诊断与智能维护系统

何海昉

官方工程师

  • 帖子

    141
  • 精华

    3
  • 被关注

    216

论坛等级:侠客

注册时间:2013-01-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-30 13:58:44

4楼

1。PCS7是面向PA过程自动化的,profibus-pa也是面向过程自动化的;而WinCC主要是面向FA制造自动化的,侧重点有差异。
2。在线教程《SIMATIC WinCC智能诊断与智能维护》已经发布在www.wincc.com.cn网站上了,希望这有所帮助。
quote:以下是引用wuming123057在2013-08-13 20:51:28的发言:
1 比如profibus-pa的数据使用wincc的就不好获取,而在PCS7中加入了PDM就不一样了。
2 这方面的文档很少(除了说明书,如果看详细的话,比如采用了哪些技术,维护标识信息),况且使用WinCC中的,一个PLC只能在WinCC中生成一个树(按钮区域也就是一个),而使用PCS7的话应该可以按工厂布局配置(没有测试过)。必须按照说明书一步一步走,否则不成功,很严格的。
3 是一次性生成的东西,定制后,再次生成就变回原样了(除非高手级的,把底层自动生成库都改了,但是这方面也没有说明书啊),个人看了看自动生成的代码,还是很复杂的(有兴趣的可以学学,看看人家写的C脚本和VBS脚本)
4 如果项目是后期的,个人觉得意义不大(除非考虑扩大PLC内存)这东西还是很占PLC资源的(又不能另外增加一个PLC)300的话要慎重。
5 总体说来,维护站诊断的效果还是不错的。如果经理再多提供一些说明书就行了。