我也认为必须从PLC复位,就是想问问大家有没有不从PLC复位的办法。如一些大型要害设备的控制,为了防止操作人员误操作,点击按钮的时候再确认一下,而且一般都做成脉冲信号,按下之一,释放复位,在PLC中保持,这样即使PLC与上位机发生通讯故障,上位机的按钮命令会立即自动复位的,如果通过PLC来复位,如果发生问题,有可能导致上位机中按钮对应的那个变量一直为1,而当PLC通讯正常后,又重复发出控制命令(而这个1实际上是上一次的动作),有潜在的不安全因素。