通常, 3AC 690V 1200KW 以上的功率, 多数为电气绝缘的双绕组电机。在冶金和造纸行业, 使用案例较多。

调试时需要注意的方面:
1) 参数P7001 (电机模块并联使能) =1 激活并联使能
2) 参数P7003 (电机绕组类型) =1 定义为多绕组电机
3) 参数P7035 (多电机模块之间的均流控制) =1 激活均流控制
其它参数是否需要考虑, 可以参考S120调试手册!

在STARTER 软件中配置显示出一个驱动对象 (4个MM并联)。然后, 进行静态辨识, 动态辨识和速度控制器优化的时候, 就当做一台电机来辨识和优化即可!