quote:以下是引用曾国胜在2013-08-30 18:33:04的发言:
你们有具体的案例吗? 比方说客户要求设定值25分钟到达70度(每分钟逐步增加),后恒温30分钟后升到110度18分钟到达,这要咋做程序啊!


每分钟执行一次:设定值=设定值+每分钟增量;
70℃之前:每分钟增量=(70-起始温度)/25;
70℃之后,保温30分钟到达之前:每分钟增量=0;
保温30分钟之后,每分钟增量=(110-70)/18。

不用我再把程序写给你了吧?!
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!