回复:我遇到了F07902故障!无所适从。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-31 19:02:43

52楼

quote:以下是引用Robert 211在2013-08-31 16:23:28的发言:
看着楼上的讨论, 我觉得很困惑啊!

对于F07902 电机控制失速故障, 如果不想把P1300控制方式改为SLVC, 那么是否真的可以通过参数把这个F07902 屏蔽掉呢?

如果我们能通过参数把F07902 屏蔽掉, 我个人认为是starter软件设计的缺陷! 因为既然选择了P1300=21 带编码器VC控制, 我们就有责任来保证编码器的信号精度, 总想着走捷径绕过这个问题, 搞电气传动还有乐趣吗?

您所以不理解,这个...,也不怪你,因为,你没有碰见过这种工艺。他既要求转速控制(VC),还要求在线转换成转矩限幅控制。当转矩限幅控制时,速调是饱和的,如果按照F07902的定义,速度给定值与速度实际值偏差达到一定的时候,就会激活故障。

如果不能把F07902屏蔽掉,那这个工艺就不能实现了。所以说,根据工艺的需要,编码器有起作用的时候,也有不起作用的时候。因此,屏蔽堵转故障,在转矩限幅调节时,需要屏蔽。